行业新闻hyxw
星空在线官网 > 新闻动态 > 行业新闻
铁岭(开原)造纸园区集中供热工程项目竣工环境保护验收监测报告 (废水、废气)
2018-05-08 14:07:00

 

铁岭(开原)造纸园区集中供热工程项目竣工环境保护验收监测报告

           (废水、废气)

 

    LNYJ检综字2018-008

 

 

建设单位:开原市宏阳供热有限公司

编制单位:辽宁硏继环境污染治理服务有限公司

 

2018328

 

建设单位:开原市宏阳供热有限公司

法人代表:都基辉

 

编制单位:辽宁硏继环境污染治理服务有限公司

法人代表:梅寒

项目负责人:郭志军

 

建设单位:开原市宏阳供热有限公司    

电话:18241036868

传真:——

邮编:112000

地址:铁岭(开原)八宝造纸产业园区

 

编制单位:辽宁硏继环境污染治理服务有限公司

电话:024-76100610

传真:——

邮编:112000

地址:辽宁省铁岭市银州区辽海街道新华街南段351-3融祥家园

 

 

     

 

 

本环境监测公司是辽宁省质量技术监督局计量认证考核合格单位。

若对本结论有异议可在接到报告后15日内向本公司提出复检申请。

加盖红色检验检测专用章及骑缝章的报告为有效报告。

 

 

                           目录

1验收项目概况...............................................1

2、验收依据..........................................................1

3、工程建设情况......................................................2

4、环境保护设施.....................................................10

5、建设项目环评报告书(表)的主要结论与审批部门审批决定...............13

6、验收执行标准.....................................................16

7、验收监测内容.....................................................17

8、质量保证及质量控制...............................................19

9、验收监测结果...................................................20

10、验收监测结论....................................................27

11、建设项目竣工环境保护“三同时”登记表.............................28

附件2辽宁省环境保护厅辽环函【2014】110号关于《铁岭(开原)造纸园区集中供热工程环境影响报告书的批复》

附件3工业废物处理协议

附件4危废处置协议

附件5企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

附件6总量确认书

 


1. 验收项目概况

铁岭市为了规范行政区内的造纸企业,实现产业升级,在开原八宝镇建设铁岭(开原)八宝造纸产业园。《铁岭(开原)八宝造纸产业园规划环境影响报告书》已通过辽宁省环境保护厅审批。根据八宝造纸产业园规划和规划环评要求,八宝造纸产业园需建设集中供热热源,对园区企业进行供热。该项目于2016年4月18日开工,于2017年2月8日试运行。

铁岭(开原)造纸园区集中供热工程项目,于2013年08月完成了《铁岭(开原)造纸园区集中供热工程环境影响报告书》的项目编制,根据辽宁省环境保护厅关于《铁岭(开原)造纸园区集中供热工程环境影响报告书的批复》辽环函【2014】110号,受开原市宏阳供热有限公司的委托,辽宁硏继环境污染治理服务有限公司承担铁岭(开原)造纸园区集中供热工程竣工环境保护验收监测工作。根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及其建设单位提供的有关资料,辽宁硏继环境污染治理服务有限公司于2018年3月22日、23日对该项目环保设施的建设、管理等情况进行了全面检查,对该项目污染防治设施的处理能力、处理效果及污染物排放现状进行了调查和现场监测,并编制了本验收监测报告。

2.验收依据

(1)国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》;

(2)国环规环评(2017)4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》;

(3)《关于加强建设项目竣工环境保护验收工作的通知》2018年2月18日

(4)铁岭市环境保护科学研究院《铁岭(开原)造纸园区集中供热工程环境影响报告书》;

(5)辽宁省环境保护厅辽环函【2014】110号关于《铁岭(开原)造纸园区集中供热工程环境影响报告书的批复》;

3工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

铁岭(开原)造纸园区集中供热工程项目为新建工程,位于铁岭(开原)市,北临昌图县,南临铁岭县。该项目位于开原市八宝造纸产业园区,辽宁兴东造纸有限公司东北角。

根据厂区东西长南北窄的特点,厂区东西长约384m,南北长约103m,从东到西依次为门卫、办公区、检修间、空压机房、水泵间、除氧煤仓间、锅炉房、除尘装置、脱硫塔、风机间、脱硫沉淀池及泵房、油泵房、灰库、渣库、脱硝制备区、封闭煤库。上煤斜廊、破碎间和转运站布置在厂区北侧,上煤系统为三段上煤,两端斜煤廊从煤库受煤坑起点,水平输煤皮带层布置在锅炉前。烟囱高度80m,出口直径3.0m的钢筋混凝土烟囱,位于两风机间之间。厂区设置二个出入口,分别位于厂区东侧的南部和北部。北部靠近生产区的出入口为物流通道,设置、煤、灰渣均由此通道进出;南部靠近生产区的出入口为人流通道。由于本期锅炉建成投产试运行时已近深秋,已不适合进行树木栽种及移植,加之锅炉房周边仍在进行土建施工及设备安装,图纸中设计的绿化区域尚未清理干净,所以环评批复中要求的绿化范围和覆盖要求未能及时按要求全部完成,公司承诺将在2018年5月前全面完成绿化建设,从而有效的净化空气、消除噪音,努力打造绿色生态、环境优美可持续发展的新型热源产业。

本工程主要设备包括热源厂热力系统、燃烧系统设备,运煤、输渣系统设备等,详见下表:

                       

热力系统设备

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

1

循环流化床锅炉

75t/h

1

 

2

高压加热器

JG140-I,140m2

2

 

3

旋膜除氧器

XMC-85-0,  85t/h

2

 

4

减温减压器

5.29/1.57Pa, 80t/h

1

 

5

凝结水泵

50m3/h, 0.6MPa

3

 

6

射水泵

144 m3/h, 0.4MPa

3

 

7

电动调速油泵

YB250M-2,55KW

2

 

8

交流润滑油泵

YB132S1-2,5.5KW

2

 

9

直流润滑油泵

Z2-41,5.5KW

2

 

10

双钩桥式起重机

32/5t  L=16.5m

1

 

                          燃烧系统设备

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

1

一次风机

JLG75-12A

2

2

二次风机

JLG75-22B

2

3

引风机

JLY75-12A

2

4

连续排污扩容器

LP3.5  3.5m3

1

5

定期排污扩容器

DP7.5  7.5m3

1

6

给煤机

MSD50 730t/h  5.5kw

6

7

布袋除尘器

 

2

                        运煤、输渣系统设备

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

1

抓斗吊

5t2.5m3

1

2

轮式装载机

SDZ30

2

3

胶带输送机

TD75

1

4

振动筛

ZSGB-9×16

1

5

环式碎煤机

HCS-300

1

6

输煤控制系统

 

1

                          除灰系统设备

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

1

浓相仓泵

LD1.5

6

 

2

浓相仓泵

LD0.5

6

 

3

空压机

LU45-7

3

21

4

输灰管

D89×8

2

 

5

冷渣器

3t/h

4

 

                        给排水系统设备

序号

设备名称

规格型号

单位

数量

备注

1

生活水泵

IS65-40-200,Q=25m3/h

2

11

2

消防水泵

IS125-100-250,Q=260m3/h

2

11

 

主要设施

本工程主要设施情况见下表:

 

                      主要设施表

 

序号

名称

建筑面积(m2)或规格

1

锅炉间

1813.5

2

风机间

224.5

3

空压站

128

4

脱硫沉淀池

247

5

开闭所

156

6

干煤间1(内设石灰石库)

1398

7

干煤间2

1398

8

转运站

48

9

烟道

-

10

烟囱

-

11

脱硫塔

-

12

破碎间

80.5

13

水泵间

56

14

油泵间

35

15

蓄水池

132.3

16

油罐

10t

17

办公室

500

18

煤场

8614

合计

14830.8

 

 

               铁岭(开原)造纸园区集中供热工程地理位置图

 

 

 

 

3.2建设内容

    该工程原环评设计建设内容为新建2×75t/h循环流化床锅炉主要设备包括热源厂热力系统、燃烧系统设备,运煤、输渣系统设备等

    该工程目前实际建设1x75t/h循环流化床锅炉。项目占地面积38870.92平方米,建筑面积15954.5平方米。本项目实际总投资5000万元,环保总投资945万元,占总投资18.9%。建设项目组成、环保设备及环保设施见下表:

表3-1建设项目组成、环保设备及环保环保设施

项目组成

建设规模/内容

主要工程

锅炉房

锅炉间建筑面积1764㎡,内置175t/h循环流化床锅炉,锅炉热效率90%(环评要求建设275t/h循环流化床锅炉)

辅助工程

煤处理系统

包括输煤斜廊、破碎间、转运间和除氧煤仓间,转运间占地32㎡,除氧煤仓间占地1360.8

水处理系统

化学水车间建筑面积96㎡,

油泵房、油罐

油泵房建筑面积96㎡,地下柴油罐容积为10m3

检修间

占地270

环保工程

废气

锅炉除尘:布袋除尘器1套,除尘效率99.8%

锅炉脱硫:氧化镁脱硫、脱硫塔1座,脱硫效率90%

锅炉脱硝:氨水脱硝 脱硝效率90%

废水

污水处理

200m3脱硫沉淀池1座、100m3废水中和池1座、2000方化粪池1

固废

灰仓容积为500 m3

公用工程

综合办公楼

4层,建筑面积2924

环评批复要求主要环保设施及实际建设与落实情况

污染源

环评批复要求主要环保措施

实际落实情况

废气

输煤系统粉煤破碎车间安装破碎机要配置布袋除尘器,以收集燃煤破碎过程中产生的煤尘。

破碎机及布袋除尘器均需占用较大建设空间,且设备布局复杂,加之维修、养护、运行等相关费用支出较大等实际因素,结合锅炉设计煤质为褐煤,煤源比较固定同时公司生产为全年生产模式,决定在霍林河设置永久贮煤场,集煤炭采购运输破碎于一体,燃煤在贮煤场直接破碎成符合锅炉燃用的≤10mm粒度细煤发运到我公司直接供锅炉燃用, 既节省了建设空间又避免了燃煤破碎产生二次扬尘对周围环境的污染,较原设计优越且环保又符合生产实际。现在霍林河永久贮煤场已建成使用。

建成可贮煤20000吨的全封闭主煤场

由于目前建设用地紧张,暂时无法按批复要求规模建设,只能过渡建设一个可贮煤5000吨的小型全封闭贮煤场,可满足20天生产用煤量,采购部门据此库存合理安排公司贮煤量。同时,一旦出现超出最大储量,贮煤棚堆放不下临时堆放棚外的特殊情况,公司也将对散放的燃煤临时采用防尘网或抑尘布苫盖,并优先对棚外散煤及时燃用,避免产生扬尘污染环境。待公司扩建工程征地时,再按批复要求建设新的贮煤场。

废水

生活污水经化粪池沉淀后,排入园区地下管网,园区进入污水处理站

因该项目无独立卫生间、洗浴、食堂,故不产生生活污水。

绿化

锅炉房周边及厂区绿化覆盖

由于本期锅炉建成投产试运行时已近深秋,已不适合进行树木栽种及移植,加之锅炉房周边仍在进行土建施工及设备安装,图纸中设计的绿化区域尚未清理干净,所以环评批复中要求的绿化范围和覆盖要求未能及时按要求全部完成,我公司承诺将在20185月前全面完成绿化建设,从而有效的净化空气、消除噪音,努力打造绿色生态、环境优美可持续发展的新型热源产业。

3.3主要原辅材料及燃料

原辅材料、能源消耗见下表:

                     主要原辅材料、能源消耗指标表

序号

项目

单位

用量

用途

来源

原材料

1

褐煤

t/h

21

燃料

外购,内蒙古霍林河

t/d

249

t/a

87160

2

氧化镁

Kg/h

250

脱硫剂

外购

Kg/d

6000

t/a

2000

3

20%氨水

Kg/h

125

脱硝还原剂

外购

Kg/d

3000

t/a

1040

4

柴油

m3/a

10

燃料

外购

5

机油

t/a

0.02

泵类、风机润滑

外购

动力

6

Kwh

2000

能源

市电供应

注:本项目锅炉按年运行4200小时计。

3.4水源及水平衡

本工程水源由造纸园区南侧的八宝镇给水厂供给,在热源厂厂区内设蓄水池,加压泵房供生产、生活和消防系统用水,根据消防用水量和生产生活用水量,热源厂厂区内设1000m3蓄水池一座,以满足供水要求。

厂区排水采用分流制。因该项目无独立卫生间、洗浴、食堂,故不产生生活污水。锅炉排污水、软化水反冲洗排水用于灰渣冷却、煤库及输煤系统喷洒。全厂雨水通过雨水口收集后排入园区下水管网。

 

3.5生产工艺

    热源厂生产系统由贮煤、输煤系统、燃烧系统除尘、除渣系统、水软化系统、锅炉补水系统组成。

 

3.6项目变动情况

1、新建1台循环流化床锅炉。

2、环评要求输煤系统粉煤破碎车间安装破碎机要配置布袋除尘器,实际建设情况为霍林河永久贮煤场,集煤炭采购运输破碎于一体,燃煤在贮煤场直接破碎成符合锅炉燃用的≤10mm粒度细煤直接公锅炉燃用。

3、未建设全封闭煤场,露天煤场采用防尘网苫盖。

4、环评描述“生活污水经化粪池初级处理沉淀后排入厂区排水管网”。但实际并未建设食堂及厕所等产生生活污水的项目,故不排放生活污水。

4、环境保护设施

4.1污染物处理/处置设施

4.1.1锅炉烟气

75t/h循环流化床锅炉,配备布袋除尘器和湿式脱硫塔,除尘效率为99.8%,脱硫效率为95%,循环流化床锅炉采用低氮燃烧,氮氧化物产生浓度较低,采用喷氨工艺SNCR法,脱硝效率达到30%。烟囱高度为80m,出口内径为3.0m。锅炉烟气经烟囱高空排放。

 

4.1.2无组织颗粒物

输煤系统粉尘主要来源于卸煤过程、贮煤场以及输煤过程。

本项目燃煤采用公路运输方式,卸煤采用人工卸煤,用推土机直接推入贮煤棚贮存,卸煤区避免有风作业,卸煤时洒水抑尘,卸煤后及时清扫地面残留煤尘。增设煤场防尘隔板并适时对煤场进行喷淋的措施减少扬尘。卸煤过程及贮煤场扬尘对周围大气环境影响较小。

 

 

4.2其他环保设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.2.1环境风险防范设施

原料和产品储区设置围堰,围堰高度3.5米,消防污水须经围堰收集后进入厂区事故池,统一处理。厂区设置2000方的事故池,做为事故性排水的收集、储存设施,防止事故性排水对污水处理站的冲击。

4.2.2在线监测装置

    该项目安装1套型号为CEMS-2000BS的废气在线监测仪,安装位置标高33米,测量参数为SO2、NOX、O2

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

环保工程措施均按照“三同时”原则,与主体工程同步实施。本项目环保工程投资情况见下表:

本项目环保措施和投资一览表

序号

治理项目

投资项目

数量

投资金额

1

粉尘

土堆、料场覆盖、施工场界周边围挡

-

10.0

废水

地下涌水临时沉淀池

1

2.5

简易食堂临时隔油沉淀池

1

2.5

2

燃煤烟尘

布袋除尘器

2

20.0

3

SO2

脱硫塔

2

200.0

4

NOX

脱硝装置

2

200.0

7

 

半封闭贮煤场

1

40.0

8

贮煤场挡风隔板

 

20.0

9

贮煤场水喷淋装置

1

5.0

10

生活污水

沉淀-化粪池

1

3.0

11

噪声

空压机、风机、水泵减震垫

20

4.0

12

空压机、引风机、水泵软连接

-

7.0

13

隔声门窗

-

10.0

14

墙体及屋顶作隔声、吸声处理

 

10.0

15

消声器

6

1.2

16

隔声间

19

13.6

17

固体废物

煤场、渣场防渗

1

10.0

18

绿化

 

12000m2

10.0

19

环境管理

监测

烟气在线监测系统

 

20.0

20

环境监理

环境监理

 

35.0

合计

613.8

本项目总投资

4948

环保投资占总投资的比例,%

12.4

5、建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

    本项目拟采用的生产工艺是较为成熟,符合清洁生产要求,采取的污染防治措施有效、可靠,污染物能够达标排放,固体废物全部进行综合利用,得到有效处理,符合节能减排要求。项目的影响程度和范围有限;厂址选择基本合理。从环保角度分析,本项目临时可行。

5.2审批部门审批决定

    2014年3月,辽宁省环境保护厅以辽环函【2014】110号文对《铁岭(开原)造纸园区集中供热工程环境影响报告书》予以批复,批复情况如下:

    一、本工程拟建地址位于铁岭开原市八宝镇铁岭(开原)八宝造纸产业园区中部。本工程主要内容包括新建2台75吨/小时循环流化床锅炉及配套厂内辅助工程(水泵房、蓄水池、油泵房、油罐、煤处理系统、空压站),煤场储运工程、环保工程(布袋除尘器、脱硫脱硝装置、污水处理站、全封闭灰场、临时渣场等)、公用工程等设施,热源建成后为八宝造纸产业园企业生产和生活供热,同时为八宝镇及其周边采暖提供用热。

本工程符合国家产业政策和清洁生产要求,主要污染物排放指标满足环境保护部门核定的总量控制规定,满足规划要求。在落实报告书规定的环境保护措施后,从环保角度分析,同意本工程按照报告书规定的内容、规模、地点和布局及环境保护要求进行建设。

二、本工程必须严格落实报告书提出的各项污染防治措施,并重点做好以下工作:

(一)本工程储煤区卫生防护距离为100米,现状无居民区。你公司应积极配合各地方政府做好上述卫生防护距离范围内规划控制工作,今后在该范围内不得规划、审批、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。本项目为集中供热工程,相应配套供热管网建成投产运行前,本项目不得投入试生产运行。

    你公司应积极配合地方政府按照《关于调整铁岭(开原)八宝造纸产业园区热源厂规划位置等有关事项的批复》(开政【2014】8号)要求建设八宝造纸园区集中热源,该热源作为园区及八宝镇唯一燃煤集中热源,今后不得在建设其他燃煤热源。该热源应结合八宝镇新城镇规划建设,同步建设服务范围供热管网,拆除镇区该范围内的所有燃煤锅炉等热源。

    (二)本工程输煤系统应按照报告书规定,做好地下受煤斗、带式输送机、碎煤仓等设施的全封闭工作,碎煤仓应设置水喷淋系统,输煤系统各落煤点处应设置密闭吸尘罩集中收尘,经布袋除尘器处理(除尘效率不低于99%),满足《大气污染物综合排放标准》标准限值要求后达标排放。应设置全封闭贮煤场。

    本工程应按规划用热需求预留未来热源建设用地空间,锅炉规模、排气筒应做出充分预留,采用低硫燃料(含硫量不高于0.71%)。废渣应全部实现综合利用,事故灰场建设应满足环保设计要求,灰渣运输应实行封闭。本工程锅炉须按照国家规定和蓝天工程要求,配置必要高效除尘脱硫脱硝装置(除尘效率不低于99.8%、脱硫效率不低于85%、脱硝效率不低于50%),大气污染物排放应满足《大气污染物综合排放标准》和《锅炉大气污染物排放标准》标准限值要求后达标排放。

    (三) 本工程排水系统应按照雨污分流原则建设。锅炉软化水反冲洗排水、锅炉定排污水中和处理后用于煤场喷洒,冷却排污水经冷却后循环使用,不外排。生活污水经化粪池处理后,满足《辽宁省污水排放综合标准》标准限值要求后排至园区污水管网,送造纸园区污水处理厂处理。在造纸园污水处理厂以及污水排放管线建成运行前,本工程不得投入试生产运行。

    本工程水源应取自市政供水,优先采用园区污水处理厂再生水,用水须严格执行辽宁省人民政府第255号令,不得自行取用地下水。

    (四)本工程施工应按报告书要求采取围挡、洒水、车辆出工地前冲洗车轮车体等有效措施抑制扬尘。施工期产生的垃圾、施工土方和运营期产生的生活垃圾,须送市政府部门统一处理。施工建设须严格限定在用地范围内,严禁随意压占、扰动和破坏地表植被与土壤,并做好土地生态恢复工作。

    (五)本工程设施须合理布局,优先选用低噪声设备和电机,各噪声源设施装置应安装减震、隔音、消音设施,确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准限值要求。施工期须合理安排施工时间,严禁在22:00-6:00期间施工,以免噪声扰民。

    (六)本工程烟气应按照规定设置规范排放口,安装在线监测装置,与当地环保部门联网,并确保数据有效传输。

三、你公司应按照《辽宁省建设项目环境监理管理办法》的规定,开展建设项目施工期环境监理。

四、本工程必须严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产运行的环境保护“三同时”制度。工程竣工后,建设单位必须向辽宁省环境保护厅书面提交试生产申请,经检查同意后方可进行试生产。在工程试生产期间必须按规定程序向辽宁省环境保护厅申请环境保护验收。验收合格后,工程方可正式投入运行。

五、请铁岭市环境保护局负责本工程施工期间的环境保护监督检查工作。

6、验收执行标准

6.1验收监测执行标准

(1)锅炉大气污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)标准限值(原环评要求执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001Ⅱ时段标准,旧标准已作废,现执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)标准)。无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)周界外浓度最高点1.0mg/m3

火电厂大气污染物排放标准限值

类别

监测对象

污染物类别

标准限值

来源

废气

锅炉废气

烟尘

30mg/m3

GB13223-2011)标准表1

二氧化硫

100 mg/m3

氮氧化物

100 mg/m3

6.2污染物排放总量

经环保措施后,本工程总量控制结果如下:COD 0.12 t/a 、NH3-N 0.012 t/a 、SO2 29.70t/a 、NOX 18.56t/a(因该项目无独立卫生间、洗浴、食堂,故不产生生活污水,COD 和NH3-N 无总量)。

7、验收监测内容

7.1废气

类别

监测点位

监测项目

采样/监测频次

锅炉

烟道

烟尘、二氧化硫

监测2天,每天3

布袋除尘器出口

黑度、烟尘、二氧化硫、NOX

无组织排放

上风向1个参照点,下风向3个监测点

颗粒物

监测2天,每天4

 

 

布袋除尘器出口采样口

 

                       

 

                                                        

                          气象参数

时  间

气温(℃)

气压(kPa

风速(m/s

风 向

322

02000300

2

100.26

3.0

南风

08000900

8

100.49

3.5

南风

14001500

15

100.21

3.6

南风

20002100

5

100.22

3.4

南风

323

02000300

1

100.15

3.4

南风

08000900

7

100.20

3.7

南风

14001500

15

100.23

3.2

南风

20002100

5

100.28

3.3

南风

8、质量保证及质量控制

8.1质量控制

1 分析方法采用国家环保部最近颁布的标准方法,测试人员均经考核并持证上岗

2 测试所用的仪器均处于计量检定/校准有效期内

3 现场监测前,对监测仪器YQ3000-C全自动烟尘测试仪进行检查,气路、电路正常,仪器处于正常工作状态。对监测仪器进行校准,定电位电解法烟尘测试仪用标气校准时示值误差小于5%,烟尘全程空白测定质控结果见下表。

烟气校准结果

项目

标气浓度

检测值

误差(%

标准(%

校准结果

SO2

401

399

0.5

<5

合格

NOX

301

304

1

<5

合格

O2

21

21

0

<5

合格

气路密闭性

正常

电路

正常

烟尘全程空白值结果

监测点位

初重(g

终重(g

增重(g

标准值(g

质控结果(g

燃煤锅炉烟囱监测口

0.9785

0.9787

0.0002

0.0005

合格

4 所有监测数据严格实行三级审核制度,经过校对、校核,最后由授权签字人审定。

8.2监测分析方法

项 目

        

测试仪器

检出限

颗粒物

固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法HJ/T16157-1996

锅炉烟尘测试法GB5468-1991

YQ3000-C全自动烟尘测试仪ESJ120-4型电子分析天平

-

二氧化硫

固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ/T57-2017

YQ3000-C全自动烟尘测试仪

-

氮氧化物

固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014

YQ3000-C全自动烟尘测试仪

-

烟气黑度

固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398-2007

黑度望远镜

-

9、验收监测结果

9.1生产工况

验收监测期间,实际每天的燃煤量为340吨,设计燃煤量为360吨,生产工况负荷达到94%,无不良天气等因素影响,验收监测工作严格按照有关规范进行,验收监测结果可以反映正常排污状况。

9.2废气监测结果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1锅炉烟气

受开原市宏阳供热有限公司的委托,辽宁硏继环境污染治理服务有限公司于2018年03月22日、23日对铁岭(开原)造纸园区集中供热工程进行废气监测,监测结果详见下表。 

锅炉烟气监测结果                      单位mg/m3

 

监测项目

颗粒物

NOx

SO2

黑度

322

烟道

第一次

13016.1

-

995

<1

第二次

10154.7

1027

第三次

11737.9

1031

平均值

11636.2

1017.7

出口

第一次

16.0

51

23

第二次

18.0

51

24

第三次

13.3

53

25

平均值

15.8

52

24

323

烟道

第一次

13215.5

-

1011

<1

第二次

10157.9

1031

第三次

11732.9

997

平均值

11702.1

1013.0

出口

第一次

17.6

46

20

第二次

13.3

43

21

第三次

13.1

47

20

平均值

14.7

45

20

 

锅炉编号及吨数

75MW循环流化床锅炉

烟囱高度(m

80

测试日期

03.22

03.22

03.22

运行负荷

89%

89%

89%

测定项目

符号

单位

除尘器前

除尘器前

除尘器前

烟气主要参数

大气压力

Ba

KPa

99.56

99.56

99.56

烟气温度

Tr

0C

153

153

153

烟气静压

Ps

Pa

-1.70

-1.70

-1.70

烟气动压

Pd

Pa

137

137

137

烟气全压

Pq

Pa

-1.61

-1.61

-1.61

烟气流速

Vs

m/s

15.4

15.4

15.4

烟气含湿量

Xsw

%

-

-

-

工况流量

Qs

m3/h

277810

277840

277840

标干流量

Qsnd

m3/h

162677

162677

162677

烟气氧含量

Vo2

%

5.8

5.8

5.8

过量空气系数

a

****

1.38

1.38

1.38

 

 

 

烟尘浓度

C

mg/m3

13016.1

10154.7

11737.9

排尘量

G

kg/h

2209.2

1813.6

1972.3

二氧化硫排放浓度

Cso2

mg/m3

995

1027

1031

二氧化硫排放量

G

kg/h

210.9

217.8

215.7

氮氧化物排放浓度

****

mg/m3

-

-

-

氮氧化物排放量

****

kg/h

-

-

-

烟气主要参数


锅炉编号及吨数

75MW循环流化床锅炉

烟囱高度(m

80

测试日期

03.22

03.22

03.22

运行负荷

88%

88%

88%

测定项目

符号

单位

除尘器后

除尘器后

除尘器后

烟气主要参数

大气压力

Ba

KPa

98.97

98.97

98.97

烟气温度

Tr

0C

38

38

38

烟气静压

Ps

Pa

-0.07

-0.07

-0.07

烟气动压

Pd

Pa

5

5

5

烟气全压

Pq

Pa

-0.07

-0.07

-0.07

烟气流速

Vs

m/s

2.5

2.5

2.5

烟气含湿量

Xsw

%

-

-

-

工况流量

Qs

m3/h

164143

164407

164143

标干流量

Qsnd

m3/h

129387

129180

129387

烟气氧含量

Vo2

%

8.9

8.9

8.9

过量空气系数

a

****

1.73

1.73

1.78

 

 

 

烟尘浓度

C

mg/m3

16.0

18.0

13.3

排尘量

G

kg/h

2.2

2.7

1.8

二氧化硫排放浓度

Cso2

mg/m3

23

24

25

二氧化硫排放量

G

kg/h

3.1

3.2

3.3

氮氧化物排放浓度

****

mg/m3

51

51

53

氮氧化物排放量

****

kg/h

6.8

6.8

7.2

 

 

 

锅炉编号及吨数

75MW循环流化床锅炉

烟囱高度(m

80

测试日期

03.23

03.23

03.23

运行负荷

88%

88%

88%

测定项目

符号

单位

除尘器后

除尘器后

除尘器后

烟气主要参数

大气压力

Ba

KPa

98.78

98.78

98.78

烟气温度

Tr

0C

38

39

38

烟气静压

Ps

Pa

-0.07

-0.07

-0.07

烟气动压

Pd

Pa

5

5

6

烟气全压

Pq

Pa

-0.07

-0.07

-0.07

烟气流速

Vs

m/s

2.5

2.5

2.7

烟气含湿量

Xsw

%

-

-

-

工况流量

Qs

m3/h

164301

164565

179983

标干流量

Qsnd

m3/h

129263

129056

141601

烟气氧含量

Vo2

%

6.8

6.9

6.9

过量空气系数

a

****

1.48

1.48

1.48

 

 

 

烟尘浓度

C

mg/m3

17.6

13.3

13.1

排尘量

G

kg/h

2.8

2.0

2.2

二氧化硫排放浓度

Cso2

mg/m3

20

21

20

二氧化硫排放量

G

kg/h

3.2

3.3

3.5

氮氧化物排放浓度

****

mg/m3

46

43

47

氮氧化物排放量

****

kg/h

7.2

6.8

8.2


9.2.1.2无组织排放

受开原市宏阳供热有限公司的委托,辽宁硏继环境污染治理服务有限公司于2018年03月22日、23日对铁岭(开原)造纸园区集中供热工程无组织排放颗粒物进行监测,监测结果详见下表。

                        厂界无组织排放颗粒物监测结果                单位mg/m3

监测日期

上风向1

下风向2

下风向3

下风向4

322

02000300

0.271

0.564

0.587

0.677

08000900

0.253

0.622

0.622

0.645

14001500

0.237

0.687

0.664

0.687

20002100

0.275

0.641

0.549

0.709

323

02000300

0.291

0.583

0.538

0.650

08000900

0.323

0.576

0.599

0.714

14001500

0.261

0.616

0.640

0.711

20002100

0.275

0.618

0.664

0.686

9.2.1.3污染物排放总量核算

根据验收监测结果,年运行4200小时,该项目二氧化硫、氮氧化物、烟尘年排放量分别为13.44t/a,28.98t/a,9.24t/a。满足《辽宁省建设项目污染物总量确认书》LHZL(2013)219中的要求(因该项目无独立卫生间、洗浴、食堂,故不产生生活污水,COD 和NH3-N 无总量)。

9.2.2环保设施去除率监测结果

废气去除效率监测结果

项目

处理后

处理前

处理效率

颗粒物

11669.2 mg/m3

15.3mg/m3

99.9%

SO2

1015.4mg/m3

22.0mg/m3

97.8%

9.3工程建设对环境的影响

依据《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)标准限值,锅炉烟气监测结果符合标准要求。

依据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)周界外浓度最高点1.0mg/m3标准限值,各点位无组织排放颗粒物符合标准要求。

10.验收监测结论

依据《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)标准限值,锅炉烟气监测结果符合标准要求。

依据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)周界外浓度最高点1.0mg/m3标准限值,各点位无组织排放颗粒物符合标准要求。

 

11、建设项目环境保护“三同时竣工验收登记表 

建设项目工程竣工环境保护三同时验收登记表

 

填表单位(盖章):                  填表人(签字):                              项目经办人(签字):

建设项目

项目名称

铁岭(开原)造纸园区集中供热工程

项目代码

 

建设地点

辽宁铁岭(开原)八宝造纸产业园中部

行业类别(分类管理名录)

热力生产和供应  4430

建设性质

√新建   改扩建  □技术改造

设计生产能力

新建275t/h循环流化床锅炉

实际生产能力

新建175t/h循环流化床锅炉

环评单位

铁岭市环境保护科学研究院

环评文件审批机关

辽宁省环境保护厅

审批文号

辽环函【2014110

环评文件类型

报告书

开工日期

 

竣工日期

 

排污许可证申领时间

 

环保设施设计单位

山东奥翔电力工程设计咨询有限公司

环保设施施工单位

沈阳晓沃环保工程有限公司

本工程排污许可证编号

 

验收单位

辽宁硏继环境污染治理服务有限公司

环保设施监测单位

辽宁硏继环境污染治理服务有限公司

验收监测时工况

80%

投资总概算(万元)

4948

环保投资总概算(万元)

613.8

所占比例(%

12.4

实际总投资

5000

实际环保投资(万元)

945

所占比例(%

18.9

废水治理(万元)

 

废气治理(万元)

 

噪声治理(万元)

 

固体废物治理(万元)

 

绿化及生态(万元)

 

其他(万元)

 

新增废水处理设施能力

 

新增废气处理设施能力

 

年平均工作时

 

运营单位

 

运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)

 

验收时间

 

污染

物排

放达

标与

总量

控制(工

业建

设项

目详填)

污染物

原有排

放量(1)

本期工程实际排放浓度(2)

本期工程允许排放浓度(3)

本期工程产生量(4)

本期工程自身削减量(5)

本期工程实际排放量(6)

本期工程核定排放总量(7)

本期工程以新带老削减量(8)

全厂实际排放总量(9)

全厂核定排放总量(10)

区域平衡替代削减量(11)

排放增减量(12)

废水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学需氧量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氨氮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石油类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

废气

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二氧化硫

 

22.0

100

 

 

 

 

 

13.86

77.36

 

 

烟尘

 

15.3

30

 

 

 

 

 

9.66

 

 

 

工业粉尘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氮氧化物

 

49

100

 

 

 

 

 

30.24

85.81

 

 

工业固体废物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与项目有关的其他特征污染物

SS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总磷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:1、排放增减量:(+)表示增加,(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年;水污染物排放浓度——毫克/升