2018年3月9日,开原市宏阳供热有限公司依据《铁岭(开原)造纸园区集中供热工程竣工环境保护(大气、废水)验收报告》 并对照 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目环保竣工验收,其中建设单位、治理公司、监测单位和专业技术专家共7人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场,听取了建设单位对项目进展情况,经认真讨论,提出验收意见如下:
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
铁岭(开原)造纸园区集中供热工程项目位于开原市八宝造纸产业园区,辽宁兴东造纸有限公司东北角。总投资5000万元,目前实际建设1x75t/h循环流化床锅炉,配套厂内辅助工程、煤场储运工程、环保工程等。项目占地面积38870.92m2,建筑面积15954.5 m2。
(二)建设过程及环保审批情况
项目自2015年8月立项,2015年9月开始开工建设。2016年11月正式竣工,试运行并等待验收。
2013年8月委托铁岭市环境保护科学研究院编制了《铁岭(开原)造纸园区集中供热工程环境影响报告书》,2014年3月21日通过辽宁省环境保护厅批复(辽环函[2014]110号)。
项目试运行至今,运营情况良好。无投诉及违法记录。
(三)投资情况
总投资5000万元,环保总投资945万元,占总投资18.9%。
(四)验收范围
本次验收针对本工程大气、水污染治理措施。
二、工程变动情况
1、工程原设计2台75吨/小时循环流化床锅炉,实际建设1台75吨/小时循环流化床锅炉.
2、环评要求输煤系统粉煤破碎车间安装破碎机要配置布袋除尘器,实际建设情况为霍林河设置永久贮煤场,集煤炭采购运输破碎于一体,燃煤在贮煤场直接破碎成符合锅炉燃用的≤10mm粒度细煤直接供锅炉燃用。
3.环评要求生活污水经化粪池沉淀后,排入园区地下管网,进入园区污水处理站。实际因该项目无独立卫生间、洗浴、食堂,故不产生生活污水。
三、环境保护设施建设情况
该项目有组织废气主要为燃煤锅炉产生的SO2、烟尘、NOx。采取的主要废气治理措施有:配备布袋除尘器和湿式脱硫塔,循环流化床锅炉采用低氮燃烧,氮氧化物产生浓度较低,采用喷氨工艺SNCR法。产生的污染物通过一根80m高烟囱高空排放。
无组织废气主要是卸煤过程、贮煤场以及输煤过程产生的颗粒物。本项目燃煤采用公路运输方式,卸煤采用人工卸煤,用推土机直接推入贮煤棚贮存,卸煤区避免有风作业,卸煤时洒水抑尘,卸煤后及时清扫地面残留煤尘。增设煤场防尘隔板并适时对煤场进行喷淋的措施减少扬尘。
四、环保设施监测结果
(一)污染物达标排放情况
1、监测期间的生产工况
监测期间,该企业生产正常,1台75吨/小时锅炉正常运行,机组负荷为80%,满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况应达到75%以上生产负荷的要求。
2、废气
根据监测结果,锅炉烟气经脱硝、除尘、脱硫后,烟尘、二氧化硫和氮氧化物折算浓度最大值分别为15.3mg/m3、22mg/m3和48.5mg/m3;烟气林格曼黑度小于1级,经1根80m高烟囱排放,符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表1标准要求。
无组织排放颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。
3、总量控制结论
项目污染物总量控制主要考虑项目在污染治理装置最佳运行状态、污染物达标基础上,排入环境的最低排放量作为项目排污总量控制目标。本项目二氧化硫、氮氧化物、烟尘年排放量分别为13.44t/a,28.98t/a,9.24t/a。总量控制指标符合辽宁省环保厅污染排放总量审批指标。
(二)环保设施去除效率
根据监测结果,锅炉布袋除尘器除尘效率为99.9%,湿式脱硫塔脱硫效率为97.8%。
五、工程建设对环境的影响
根据监测结果,项目实施后,周边大气、水环境无较大变化,项目产生的废气、废水经处理后可达标排放,该项目产生的废气、废水对周围环境影响较小。
六、验收结论及今后环保工作方向
1、验收结论
项目执行了环保“三同时”制度,落实了污染防治措施;根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果,项目满足环评及批复中对废气的要求,该项目可以通过竣工环境保护验收。企业进一步完善验收监测报告,补充与验收相关的资料后可上报环保部门。
2、今后环保工作方向
(1)、加强日常环境管理工作,建立相应的环境管理制度及环保档案工作。
(2)、定期维护环保设施,做到污染物长期、稳定、达标排放。